法兰克机报OT0500是怎么回事
的有关信息介绍如下:如机床没有硬限位,报警号是OT0500,报+X超程报警应是软限位立式数控铣床报警,用机械的方法要过来,
因是值编码器数值跟着变化,变到4121又报警应该是超过了软限位的数值,可以检查参数1320(软限位正向数值)
1321(软限位负向数值)1326(工作区域正向数值)1327(工作ug加工中心区域负向数值)以上数值是机床坐标。
如果系统上的数值和机床的实际位置不符,可重新设置机床的机械坐标(设置机械坐标可以在手轮的方式下找到实际的机械坐标,
如在摇动机床的时候报超程可以先修改一下软限位参数,然会再摇动,找到参数1815#5和1815#4 改为0.断电重启,
然后再把1815#5改为1断电重启,再把1815#4改为1看一下机械坐标是否归0)。
然后根据机械位置设置一下软限位和工作区域即可。